    如何使避雷器的放電記錄器回零?

    發布時間:2022-10-17 03:46:00 瀏覽次數:1985

    1條回答
    回答1
    2022-10-17 03:49:22

      放電記錄器是和避雷器配合使用的設備,它能在電網發生雷電過電壓時記錄避雷器對地放電的次數。


      每年雷雨季節到來之前,避雷器都要進行投運前的可靠性試驗,同時也需將放電記錄器回零。回零的方法是:取380/220V交流電源,將零線接地,用火線點擊放電記錄器的上端頭,每點擊一次,放電記錄器的指針就跳一個數字,直至為零。 用此法回零還能檢查出放電記錄器是否處在良好的運行狀態。