Warning: mkdir(): No space left on device in /home/www/wwwroot/Z1024.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/huijuneng.com/cache/1d/ea7aa/dc04d.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/wwwroot/Z1024.COM/func.php on line 115
 武漢天天5G天天奭看片免费電力科技有限公司





  1. 9I在线看片成人免费,手机看片在线,看片在线观看,天天5G天天奭看片免费

    background

    為什麽電力設備絕緣帶電測試要比停電預防性試驗更能提高檢測的有效性?

    發布時間:2022-08-28 16:21:42 瀏覽次數:2672

    1條回答
    回答1
    2022-08-28 16:25:09

      停電預防性試驗一般僅進行非破壞性試驗,其試驗電壓一般小於10kV。而帶電測試則是在運行電壓下,采用專用儀器測試電力設備的絕緣參數,它能真實地反映電力設備在運行條件下的絕緣狀況,由於試驗電壓通常遠高於10kV(如110kV係統為64~73kV,220kV係統為127~146kV),因此有利於檢測出內部絕緣缺陷。


           另一方麵帶電測試可以不受停電時間限製,隨時可以進行,也可以實現微機監控的自動檢測,在相同溫度和相似運行狀態下進行測試,其測試結果便於相互比較,並且可以測得較多的帶電測試數據,從而對設備絕緣可靠地進行統計分析,有效地保證電力設備的安全運行。因此帶電測試與停電預防性試驗比較,更能提高檢測的有效性。

    聯係9I在线看片成人免费
    服務與支持:027-87455964
    24小時服務熱線:158-2728-5700
    產品中心
    推薦
    • 文章
    • 問答
    網站地圖