    為什麽紙絕緣電力電纜不采用交流耐壓試驗,而隻采用直流耐壓試驗?

    發布時間:2022-09-12 23:03:13 瀏覽次數:2351

    1條回答
    回答1
    2022-09-12 23:05:43

      (1)電纜電容量大,進行交流耐壓試驗需要容量大的試驗變壓器,現場不具備這樣的過驗條件。


      (2)交流耐壓試驗有可能在紙絕緣電纜空隙中產生遊離放電而損害電纜,電壓數值相同時,交流電壓對電纜絕緣的損害較直流電壓嚴重得多。


      (3)直流耐壓試驗時,可同時測量泄漏電流,根據泄漏電流的數值及其隨時間的變化或泄漏電流與試驗電壓的關係,可判斷電纜的絕緣狀況。